Precedente :: Successivo |
Autore |
Messaggio |
tabac Eroe in grazia degli dei


Registrato: 10/04/07 14:19 Messaggi: 106
|
Inviato: 25 Ago 2010 17:50 Oggetto: AT-9000 & AT-8000 : RSTP!? |
|
|
Ciao ragazzi
ho per le mani uno switch Allied AT-9000 con 24 porte in fibra e 4 in rame e una serie di T-8000 con 16 porte in rame e 2 in fibra.
La mia esigenza è quella di creare un "loop intelligente" in fibra, ovvero collegare l'AT-9000 e 4 AT-8000 via fibra in un anello che si chiude su AT-9000.
Il mio intento sarebbe quello di garantire la rete anche in caso di rottura della fibra utilizzando una porta di "backup" del AT-9000 che mi capovolga il traffico, senza generare però un loop che mi imballi.
Dalle mie poche e malsane nozioni, penso che per fare ciò entri in gioco RSTP e BPDU: ho provato piu volte e varie configurazioni ma il tempo di ripristino della rete non va mai al di sotto di 1 minuto (benchè istruzioni e siti vari parlino di 1..10 secondi).
Se qualcuno di voi conosce i suddetti apparati può darmi un input per capire cosa sto sbagliando?
Grazie |
|
Top |
|
 |
chemicalbit Dio maturo


Registrato: 01/04/05 18:59 Messaggi: 18597 Residenza: Milano
|
Inviato: 19 Set 2010 21:43 Oggetto: |
|
|
Parliamo di
RSTP = Rapid Spanning Tree Protocol,
e
BPDU = Bridge Protocol Data Units
?
Cioè parliamo di come sfruttare una ridodanza di collegamenti, senza che si creino loop a licello logico, ma con il sistema pronto ad usare la ridondanza in caso di rottura? |
|
Top |
|
 |
tabac Eroe in grazia degli dei


Registrato: 10/04/07 14:19 Messaggi: 106
|
Inviato: 25 Set 2010 18:07 Oggetto: |
|
|
esatto parliamo proprio di questi argomenti a me un po bui.
Mi puoi dare una mano
 |
|
Top |
|
 |
|